1. 개요 (General)

본 사양서는 아스팔트, 콘크리트 구조물 및 바닥재 표면에 난황변 타입의 고휘도 장발광 도료인 ECOSHINE 153 LUMINOUS - 루미가드 을 도장하기 위한 표준 시공 절차 및 관리 기준을 정의합니다.

2. 도장 시스템 구성 (System Composition)

공정도료명색상추천 도막두께비고
선행하도베이스 백색 도료백색은폐 가능한 두께

필수 도장 (발광 휘도 확보 및 기포 방지)

상도 (본도장)ECOSHINE 153 LUMINOUS - 아이보리 / 투명

0.6 mm (건조 0.3mm x 2회)

 발광도료

3. 제품 자재 사양 (Material Specifications)

  • 도료 타입: 2액형 폴리우레아 

  • 혼합비: 주제(A) : 경화제(B) = 

  • 고형분 용적비: 약 87%

  • 이론도포량: 0.37 kg/m² (건조도막두께 0.3 mm 기준)

  • 주요 물성: 경도 Shore D 70 ± 5, 부착강도 600 psi 이상

4. 환경 및 작업 조건 (Application Conditions)

  1. 대기 환경: 대기온도 5 ~ 35℃, 상대습도 80% 이하

  2. 표면 온도: 40℃ 이하 (이슬점 온도보다 최소 3℃ 이상 높아야 함)

  3. 제한 사항: 우천 시, 습도 80% 이상, 저온(-5℃ 이하), 고온(대기 50℃ 이상) 작업 금지.

5. 시공 공정 및 방법 (Execution)

5.1 바탕 처리 (Surface Preparation)

  • 이물질 제거: 유분, 수분, 먼지, 모래, 레이턴스 등 이물질을 완벽히 제거합니다.

  • 양생 조건: 신축 콘크리트/아스팔트는 21℃, 습도 60% 기준 최소 28일 이상 양생 필요 (pH 7~9, 함수율 6% 이하).

  • 결함 보수: 균열 및 파손 부위는 V자 절단 후 우레탄 퍼티로 메움 처리 후 평활하게 연마합니다.

5.2 하도 도장 (베이스 백색)

  • 축광 효과를 극대화하기 위해 베이스 백색 도료를 누락 부위 없이 균일하게 도장합니다.

  • 베이스 미도장 부위는 상도 시 기포 발생 및 발광 성능 저하의 원인이 됩니다.

5.3 상도 도장 (루미가드 8900LM)

  1. 혼합 및 교반:

    • 주제(A)와 경화제(B)를  비율로 정량 계량합니다. (임의 혼합 비율 금지)

    • 전동 교반기로 약 3~4분간 기포가 유입되지 않도록 균일하게 섞어줍니다.

  2. 가사시간 관리:

    • 교반 후 가사시간(20℃ 기준 25분 / 30℃ 기준 20분) 내에 신속히 작업합니다.

  3. 도장 방식:

    • 전용 스프레이, 붓, 롤러를 사용해 2~3회에 나누어 중복 도장합니다 (1회 과도한 두께 도장 금지).

    • 건조도막두께 총 0.6mm 기준 시공을 추천합니다.

댓글목록